掩码240,建议还是重新设计,4000几个可用IP,这么大的网络,广播起来网络性能不好。 |
少了个路由? |
255.0和240.0,我觉得是这个问题 |
感觉是网闸问题,网闸作用就是单向数据传输。 |
可以再接一个网卡,设为ip:192.168.8.x 255.255.240. 192.168.8.2,试试。 |
看下路由表里,有没有对应的路由项,去的路由和回来的路由都得有 |
可以查下ACL |
看看 |
下面三个有一个是三层交换机?设置192.168.3.0到192.168.8.0的跳转试试? |
这个网络,我怎么没看到用三层交换机,划VLAN的,感觉直接用的子网划分的,好吧,有点看不懂 |
本帖最后由 2010天月来了 于 2024-5-7 08:55 编辑 摄像头的子网掩码决定了你就是ping不通的,至于监控终端,要看是否监控终端里的防火墙阻止。 这种情况,我建议去掉192.168.5.237这个网闸设备,确定整个网络线路和交换机环境是否完整互通。至于摄像头子网掩码动不了,那就难以靠255.255.240.0这样的子网掩码做通。 建议尽量设备和线路支持划分VLAN就一定要划分。不支持的话,你当初完全可以在整个摄像头的交换环境里接一个千兆路由器,去为另一个网段的交换环境下提供互通,那种WAN口支持路由模式互通的千兆4wan口小路由器也不贵。 例如艾泰路由器什么的。其他厂家大都要专门询问客服去购买指定型号WAN口支持回执路由的才行。除了艾泰,其他很多厂家的路由器WAN口都是分型号的,部分不支持回执路由,部分支持。你购买支持的即可。 |
业务主机和监控主机的网关就设置的很奇怪 |
业务PING不通摄像头的原因:摄像头的子网掩码能不能改成255.255.240.0 PING不通监控中端,会不会是防火墙的原因? |
本帖最后由 fatboylsp 于 2024-5-7 08:34 编辑 网络情况如图所示,现在遇到的问题是:监控服务器(192.168.8.244)可以ping通192.168.3.1、192.168.3.252、192.168.3.21、192.168.8.27(监控摄像头),业务电脑(192.168.3.21)可以ping通192.168.3.1、192.168.3.252就是不能ping通192.168.8.27、192.168.8.244,重点是监控摄像头IP不能改,有170多个,而且用的是存储服务器,要调的东西太多了 查一下 192.168.5.237 的路由条,8.2 的网关 和 3 段 是否缺少了回路。 |
进来学习 |
是不是交换机那可以设置,交换机连的下属所有网络设备,禁止响应ping?所以,查一查监控I交换机看看,再查查监控中端看看?反正不是子网掩码与几个主机IP设置的问题。 |
192.168.8.244开着防火墙也会出现ping不通的情况 |
像楼主这样本来是两个网的,应该用三层交换机划vlan,在三层上配置互联互通要好点。 |
没有VLAN啊,就是把路由器的255.255.255.0换成255.255.240.0。。。。 |
我在思科模拟器上跑了一下。你业务端ping不通摄像头是正常的。但ping不通8.244就有点怪了。 |
本帖最后由 Climbing 于 2024-5-6 21:14 编辑 bfgxp 发表于 2024-5-6 20:57 我倒真没注意到子网掩码。 那就剩下一个问题,摄像头的子网掩码是255.255.255.0,如果是这样的话,业务终端确实无法ping通摄像头,但3.21应该可以ping通8.244啊,因为它们在一个子网上。 而且,中间这么多网络设备,并不能肯定VLAN的设计有没有问题。总之,要从VLAN上下手排查问题。 |
Climbing 发表于 2024-5-6 20:40 20位的子网,3.x和8.x本就在同一个网段,不应该划分vlan |
bfgxp 发表于 2024-5-6 20:28 确认是255.255.240.0,而且都受网闸管控。现在怀疑是DHCP服务器的原因,因为DHCP服务器跟业务终端一样PING不通192.168.8.x的任意IP |
网线、接头、插口、设备一个个查。 |
邪恶海盗 发表于 2024-5-6 19:49 原来是单独的2套系统,结果业务网络现在要调用监控系统,网络改成192.168.0.1/20了 |
打字说不清楚的 |
Powered by Discuz! X3.3